TRAFO GÜCÜ HESABI
Trafo gücü hesabını bir örnekle açıklamak gerekirse, örneğin trafodan sonra elimizde iki adet Alçak Gerilim Dağıtım Panosu Olsun
TRAFO ÇIKIŞI 2 ADET ALÇAK GERİLİM DAĞITIM PANOLARI:
A.G.D.P.1 : 750 kW
A.G.D.P.2 : 600 kW
TOPLAM KURULU GÜÇ : 600+750= 1350 kW
İstenilen güç faktörümüz; cosY =0.99
Trafo Gücü = Toplam Kurulu Güç * Eşzamanlılık katsayısı * kayıp faktörü / cosY = 1350*0,8*1,1/0,99=1200 kVA
Norm Trafo Güçleri: 630 – 800 – 1250 – 1600 – 2000 kVA olduğu için yaptığımız hesaplamanın bir kademe üzerinde trafo seçimi yapılır,
Buna göre Norm Trafo Gücü: 34,5/0,4-0,231 kV 1250 kVA seçilmiştir.