    Pratik hesap olarak kompanzasyon eğitimleri sırasında öğrendiğim, varolan bir tesiste faz başına kvar hesabı çizelgesini burada paylaşmak istiyorum.

    Bu hesabı tam yükte yapıyoruz, yeni röle sistemleri çok hassas akımları ölçebildiği için akım trafosu oranlarına girmiyorum:

    Örneğin:

    Tam Yükte

    R fazından 14 amper 

    S fazından 100 amper

    T fazından 150 amper akım geçiyor olsun.

    Faz başına kvar hesabı;

    Formül: V*I*2:3:1000 

    Bu hesaba göre

    R fazında :  220*14*2:3:1000 = 2,05 kvar

    S fazında : 220*100*2:3:1000 = 14,666 kvar

    T fazında : 220*150*2:3:1000 =  22 kvar

    20kvar 3 adet şönt reaktör + Svc Sürücü

    Toplam Yaklaşık = 40 kvar kondansatöre ihtiyaç var.Yük dağılımının dengesiz olduğu görülmektedir.Bu durumda nasıl bir sistem uygulamak gerekiyor ?

    Bunu tabloya dökersek:

    R                            S                                  T

    2                           15                                22

    0                           13                                 20

    0                           0                                   7

    2 kvar trifaze 

    13 kvar difaze

    7 kvar monofaze kondansatöre ihtiyaç var.

    2 kvar trifaze yükleri ise: 0,5 + 0,5+1

    13 kvar difaze: 1+1+2+2+2+5

    7 kvar monofaze: 0,5+0.5+1+1+1+3

    Yukarıdaki hesabı gece yada normal yükteki durumu bilmeden hassas cihazların devreye girip çıkması şeklinde yaptım.Sistemdeki yüklerin devreye girip çıkması durumu ve büyüklükleri göz önüne alınarak kondansatör değerleri değiştirilebilir.Bu sayede sistem karakteristiğine en uygun kondansatör değerleri seçilerek kontaktörlerin devreye girme çıkma sayıları azaltılmış ve sistemin ömrü uzatılmış olacaktır.

     

     